MM440变频器的二进制编码+ON命令的多段速控制,为什么不给启动指令,变频器就不运行

MM440变频器的5、6、7端子对应的参数P701=P702=P703=17,P1000=3,设置为二进制编码+ON命令,按照说明书的解释,只要闭合5、6、7端子中的任何一个,变频器就可以启动运行,但是在变频器上实际操作时,必须给变频器一个启动信号(将8端子设置P704=1),变频器才可以运行,请问这是为什么?




-------如果选择二进制编码选择固定频率+ON,看使用大全,,比如功能图3210.

P1016  P1017 P1018 P1019必须设置为3 缺省值为1 否则命令过不去。


---------我发现5、6、7、8端子必须同时设置为17,P1016、P1017、P1018和P1019也要设置为3,变频器才可以启动。如果5、6、6、8端子中有一个不设置为17,变频器就不能启动,为什么?


-------就是这么规定的,必须全为17。这些(P701-P708) 其实都是“宏”-快捷键,帮你修改其它相关参数而已。

你也可以自己修改BiCo。

所以,现在G系列都取消了,自己去BiCo。


-------就是,有宏反倒捆绑手脚。不能随心所欲,要按照设计者的思路去操作。既然是开放了,就彻底开放,用户自己去连接。按照操作和使用者的思路去连接各个单元的输入和输出。只要把住安全关就可以了。


最近用了一次老产品6RA70的通讯,PZD没有任何默认连接,自己想连什么参数随便,太爽了。操作起来还简单。只管自己关心的参数就行了。不会关联其他。