后来每次启动都报过压、002或者0910。启动不起来、一开始以为电源有问题、万用表测量电源电压正常。后来检查电机。发现电机接地短路了……并且电机电缆已经焦了。
电机是45kw的深水井泵、扬程为120米
--------欠压的故障一般是供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;
根据你的描述,其实是由于电机的接地造成的过压故障,电机接地,与大地相当于一个大电容,变频器输出电压相当于给大地充放点,通过IGBT并联的反向二极管将高电压回馈至直流母线,所以报的过压,
正确的处理方法,启动报过压,则先拆除电机线,空试变频器,禁止频繁启动,没有故障则就是电缆电机的问题,一般来讲启动报过压就是接地的问题。
-------回北侠,今天发现电缆全部硬化了,电缆皮一碰就碎、应该是过热造成的。变频器所带负载为45kw深水泵。电缆选用耐高温硅橡胶电缆、无屏蔽、变频器进、出电源线无电抗器。
偶尔做临时用还可以,长期使用就是这个结果(无过载也一样。)
不过电缆的软硬和绝缘材料是两回事儿。
看看其他人的意见和建议。
有专门的深水泵专用电缆 ,一般都是用硬线,虽然有点硬,但是应该不影响下井,将线绑在水管一起下井就是,深水泵的电缆对应电机实际电流,应该选择大一规格的,因为深水泵的过载能力比较强,所以电缆要大一规格,或者在变频器侧将电流限制住。
-------所以呀,问题就出来了。安装布线马马虎虎所带来的问题,就是运行和调试棘手的麻烦。导致你束手无策。这就叫下梁不正上梁歪。
其实简单的控制,要想提高其运行可靠性,必要的EMC也要做。比如说,进线电抗器必须要加,比如说电机电缆没有屏蔽不行,穿金属管或者金属桥架屏蔽也行呀。另外电缆要有PE电缆,也就是说必须要4颗电缆线。其实花不了多少钱的,比起你在现场处理故障所浪费的人力和物力,浪费的时间,都值得。
任何产品,可靠性是第一位的。其他的都次之。
--------有些事情我们维护人员做不了主。决策者在领导层……领导认为他就是个水泵……没必要上那麼多东西……与车间现场的s120,g130,70,等等比起来太微不足道了……这是领导说的……
设备的安装布线不合理,导致设备的故障和停机,这损失更大。