MM440代码F0001所关联监测点

修一台MM440,用户报代码0001,拿到是不通电,检查整流桥坏,786光耦坏,应该是进水引起。全部更换后代码报过压,有更换788,显示001了。

   440的过流检测分两部分,一路上输出部分负端对地点康铜丝取样,这部分上电时候假如模块坏,引起电流大,会报F0022.另一部分是输出端的UVW检测,会报过流0001.

  暂时还不知道还有其他的监测点没有


看图中的打火点


--------嘻嘻,楼主修变频器,那图呢?为啥没贴出来呢?看来这个变频器损坏得很严重,报的都是恶性故障码


------看图片中打火点

模块,整流桥,786光耦,788,5.1V全部坏,