工控编程吧

标题: 变频器载波频率与电机发热有多大关系 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 21:03
标题: 变频器载波频率与电机发热有多大关系
变频器载波频率与电机发热有多大关系我查了关于变频器载波频率与电机关系。有的说载波高了电机会 发热,有的说载波低了电机会发热;应该怎样正确的设置载波频率?


------哪里说的?

载波高了,变频器的功率器件发热相对大。和电机发热关系不大。不想听电机的啸叫声音才需要调高载波。



--------变频器载波频率的高低主要的体现于其自身IGBT的开关频率,随着开关速度的提高,其自身的温度会升高,损耗增大,输出电流的能力降低。但是由于开关频率的升高,输出波形更趋向于正弦波,所以电机的噪声会降低,

采用默认的开关频率就可以,如果电机的噪声很大,可以适当升高,但是注意降容。



------我对电机的啸叫声没什么感觉,所以,我都是把载波频率放在最低的那个设置(偷笑)。其实,我发现,如果变频器和电机的计算与辨识优化做得好,很难听到电机的啸叫声。真的。

-------电机啸叫声是和电机绕组质量有关的。

嗯,就和当年日光灯的镇流器会有声音类似。

这是在居民区A类必须做到的


--------那请问下载波的提高,IGBT的死区补偿要提高多少呢(死区时间3μS或者4μS),补偿值以电机的额定电压作为基本单位。能不能以这个补偿值鉴定IGBT的好坏。


------驱动器有没有相关参数能监视IGBT的状态呢?









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4