电解电容220uf25v导致M440的通信出现F070报警,经过更换,通信正常了再检查以前报废的几块通信模块也是同样的电解电容220uf25v导致M440的通信板出现F0070报警,经过更换,通信正常了再检查以前报废的几块通信模块也是同样的问题,换了电容也都好用了,呵呵以后不用买备件了,修好的可以用10几年啰。请见图:
----------不管怎么说,楼主的分享有图,有真相。而且在同一问题上,具有重复性故障反应。可以借鉴和参考
-----哦,那这个故障,相同的板子相同的电容换了几个呢?也就是说都是同一个毛病导致的故障,重复性有几次?如果进一次,就属于个别故障,如果重复性3次以上,就是毛病了。介绍一下好吗?
--------------前二次坏了,直接换了没有拆开过,第三次坏了产生了疑问为什么老坏呀,不过不是一台变频器上的,基本上3台变频器上差不多都坏过了,也没有拆开认为是寿命到了,最近又坏了拆开了发现电容有些点拱起,用万用表检查电容冲放电不正常,换了电容OK了。然后拆开以前坏的模块都是同一个地方同样的问题
-----------第一次介绍的太简单,我给取消了,
这应该是MM440的DP通讯板上面的,这个电容损坏了会报F0070,这个电容不知道其有什么样的作用?
可以作为一个维修的实例,以后碰到通讯板损坏,作为一个故障点。
------我还是有疑问,为什么只在你单位会重复性坏此电容呢?是不是电网供电有问题呢?MM440没用过通讯板,都是编码器模板,所以不太了解。我用通讯要么走485口,要么走232口。
----------前几年电压是高了些,现在上了二期,MM440的坏的不多,到是出现G120系列的变频器老坏,总共坏了7台,这一批全从德国过来,国内采购的没出问题。
--------电压不稳定导致通讯板上的电容损坏?这个还是有可能的。
----没有外部的24V电源的吧,
以前使用MM4的DP通讯板,几百台吧,从来没有过这样的问题,因为有外部24V,我们的装置几年都没有断过电。
加外部24V的电源会好,防止频繁的上电断电。对板子是有好处的,而且电源的质量很重要,SITOP就很好
-----有外部电源的