工控编程吧

标题: 有一个45kw变频器、恒压供水。进出线想加电抗器、如何配置?选型? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 18:33
标题: 有一个45kw变频器、恒压供水。进出线想加电抗器、如何配置?选型?
有一个45kw变频器、恒压供水。进出线想加电抗器、如何配置?选型? 这...?简单呀,45kW差不多是90A电流,就选择90-100A左右的三相进线电抗器,2%压降的,即可。


------供水的变频器没有必要加这东西吧!控制精度不高,对电网没有多大影响。


-------恰恰是很有必要!不能忽视变频器的周边设备与元器件


----------从变频器的工作原理以及他的特性来说,输入电抗器必须加,输出电抗器视现场条件加或不加。


为什么要强调加电抗器呢?这就要从变频器产生的谐波说起了。电抗器是做什么的?简单地说,它是吸收和抑制线路上谐波的。但他的作用范围有限,只对9次以下的谐波有抑制和吸收作用。而我们都知道,变流技术的电力电子器件所产生的线路谐波,最强的就是9次以内的奇次谐波。它会对线路上的电子设备产生破坏性的干扰。加电抗器可以保证安全性。包括变频器自身的控制电源和CPU控制器。


那么,9次以上的高次谐波呢?输入和输出电抗器不好使了,要加高频抑制滤波器。以前的西门子选型样本里叫:“无线电干扰抑制滤波器”。这个很管用。就是有点小贵。后来我们都用铁氧体磁环来代替,价格会便宜很多。但是,从滤波器制造商的技术支持那里获悉,磁环的效果如果对现场抗干扰管用,那滤波器就有事半功倍的噪声抑制效果。由此,滤波器加还是不加?看现场情况而定了。









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4