如何用S7-1200 CP5611 MM440三者通讯?
要做的是研究DP报文。
目前PLC不报错,CP5611状态也是正常的,就是变频器一直不行,亮黄灯,组态里也不报错
求助啊
--------S7 1200怎么和 CP5611连接的?那是DP。
MM440安装了DP模板?
--------通过DP模块啊,1243-5.MM440本来就有DP口啊
------MM440没有DP口,需要购买DP模板才可以加入ProfiBus网络。
它自身的端口是485的,只支持USS协议。不能加入到PB网络中。
S7 1200和MM440COM端子连接,使用485通讯模块1241-1来做。S7 1200与PC直接使用以太网。
何况S7 1200支持PN网络;更适合使用G120-2PN来做,性价比更高。
S71200+DP模块与MM440+DP模板和CP5611通讯还真没这么做过。
还不如用S7 315-2DP呢。
S7-1200+G120+PN总线是性价比很好的组态。
是想用手头现成的器材吗,那要为S7-1200选购一块RS485通讯模块,通过USS自由口通讯协议作用MM440。