故障现象:
安全PLC的输出模块总是偶尔出现报警,模块是直接接的电磁阀;复位一下故障就没有了,也不知什么原因,有8个电磁阀不知哪个出问题。
解决过程:
1.我们用中继将电磁阀进行过渡;电磁阀电源重新另外给电源。设备运行了一个星期没有出现安全PLC报警。
2.总以为设备不会出问题了,事实没有出现安全PLC报警,但是我们今天有一个电磁阀动作不正常,经查是电磁阀线圈坏了。
3.通过分析原来该电磁阀是接安全PLC模块的,一旦有问题立即停止供电源,现在线圈电源不停电了导致坏了,原来偶尔出现报警的问题暴露了出来。
总结:原来一直解决不了的报警,总算有了结果;通过过渡事实会把报警隐除了,让故障去暴露出来,但这样会增加烧坏电磁阀线圈或电源的风险,有利有弊。
-------楼主分析的真透彻,看来任何小问题都不应回避。-
------我们厂PLC也长期报警就是找不到问题,有一次启动电磁阀就出现了问题后来换了个继电器到现在还没有问题呢不知道是不是电磁阀继电器的问题