MM430变频器有最初的几天报一次过流故障,到每天一次,最后连故障都不能消除,一上电就直接报过流,并且没有消除故障的办法,想问下这是什么原因?
再上电看看是否还出故障?
--------凡是故障复位不起作用,且点电机和输出电缆是良好的,那就是需要修装置了。这个现象可不是好消息呀。
---------如果电机及接线没有问题,就可能是变频器板子坏了,换一个板子就行