工控编程吧

标题: MM440变频器的门限频率有3个(P2155、P2157、P2159),怎么使用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-29 15:29
标题: MM440变频器的门限频率有3个(P2155、P2157、P2159),怎么使用
MM440变频器的门限频率有3个(P2155、P2157、P2159),怎么使用MM440变频器的门限频率有3个,P2155、P2157、P2159,怎么使用?比如我将继电器输出1设置为P0731=53.4(实际频率大于比较频率 P2155  ),将P2155设置为30Hz,当变频器运行频率大于30Hz时,继电器输出1就会有输出。那么,P2157和P2159什么时候用呢?请教各位高手。


------从参数表的解释来看,这三个频率比较的功能相互独立使用,P2155是系统状态字里的一个内容,另外两个是系统的监控字内容,这应该是备用的参数。仅此。