西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。

p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了




------初始化一下看看吧,外接端子都接了些什么信号啊。


-----你看看701-704都设置什么了?




---------p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,,变频器没有问题啊,

问题提的晕晕乎乎,,别人也整不明白啊 ,要想别人给与帮助,你先说明白了,



-------1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。

2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:

第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。

第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。

第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。



-------用西门子的变频器,最大的好处就是出现问题以后,可以自检。我们应该养成一种自检习惯。充分利用变频器给出的r参数去监控问题的出现。包括控制字或状态字的监控。


学会自检,查找故障点就易如反掌。





---------数字输入端子是启动命令,一直有电肯定是控制电路出现问题。




-----看看你的控制线,是不是不正确