西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。
p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了
问题提的晕晕乎乎,,别人也整不明白啊 ,要想别人给与帮助,你先说明白了,
2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:
第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。
第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。
第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。
学会自检,查找故障点就易如反掌。