标题: 变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-29 15:22
标题: 变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420?
变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420?

我问一个问题,在学习三菱变频器时,有个注意问题是:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行。也就是变频器通电后,才让电机工作,先电机停止后,才让变频器停止,不知西门子变频器是否也这样?




--------- 看你停车方式的选择。是OFF1 、OFF2 、OFF3停车。如果是OFF2 停车,是变频器先断电后,电机惯性停止


--------楼主是说变频器前端的电源切断么。

西门子MM420变频器运行时是可以切断变频器前端供电的,不会造成损坏。

当直流母线电压降到限值时,会立即OFF2;电机惯性停车。

也可以无人值守,通电即运行(电机运转到固定频率)。


----------有一个问题,楼主是需要考虑的。一般的,用变频器控制电机运行,变频器的输入端电源不断电。只有需要连续的停止一段时间,才会切断变频器的输入电源。而对于一些重要的设备,变频器的输入电源都是长期连续带电不间断。


为什么要这样做呢?就是因为,变频器的直流母线电容经常的充放电,会折寿。他是有充放电的老化次数的。连续带电,对直流母线的电容使用寿命有保证。甚至可以延续10几年仍然可靠工作。

----------K版说的好,不过有个建议就是有些变频器只要是在通电状态下,冷却风扇是一直在转,如果变频器长时间在待机状态下,还是建议对冷却风扇做一个适当的控制,因为冷却风扇也是有个使用寿命的,冷却风扇出问题,也是会导致变频器超温停机的,建议是变频器有输出时冷却风扇运行,变频器停止输出时,延时5分钟停止冷却风机的运行。


-----------嗯,说的对,风扇是容易老化的。西门子的变频器,输入上电以后,风扇是不转的,只有电机启动风扇才转。另外,我见到许多的国产变频器,他们对内部的冷却风扇控制是可以选择的,是电机运行才转;还是输入上电常转;还是模块温度热了再转(功率单元有温度传感器)。用户可以参数自定义。



-------我这边使用的西门子70系列共直流母线系统电源模块。一通主电源冷却风扇是一直在转的。



--------但是我觉得西门子MM4的散热风扇还是不错的。我手里有些损坏了变频器,但上面的风机还是好好的。

至少比市场上卖的要好。我拿去给卖风机的看过,虽然也是MADE IN CHINA,但都是出口标准。轴承很好的。


------说起变频器内部的冷却风扇,S120变频器这一块设计的真不咋样,既没有风扇停转报警。而且风扇特别容易损坏


-------说的是呀。风扇的转速检测按说不是什么新技术,这在PC的CPU中是常规功能,还可以根据CPU温度自动调整转速。要想实现按说不难。


-------是的,变频器在运行状态下通断电会有故障


--------- 楼主说的这个主意事项,它适用所有的变频器,即便是没有变频器驱动的设备,也不应该带载送、断电,难道你开车是挂在档位上不踩离合器就发动汽车吗?


---------是呀,二档起步,需要轰油门比较激烈的开车。