420系列变频器冷却风机求助 今天在调试一个230V420变频器时发现冷却风机不转 就更换了一个新的冷却风机 谁知道 一上电 冷却风机一直呜呜转 印象中 变频器有输出时,就是端子接通或者面板控制输出时风机才运行啊
这个原因在哪里 使用手册怎么找不到对风机的控制这块啊 印象中是可以设置的
---------是应该启动才转。除非有编码器模块或通讯模块在上面;且由MM4板体提供电源时,才会上电就转。
只有个参数 295,设置停机后延时时间。
似乎是控制风机的 器件损坏了。
--------- 谢谢版主及时回复感激不尽,个人也觉得是变频器有问题了
-------楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。
---------西门子4系列变频器关于冷却风机设置的不是很合理。我们用的4系列变频器都是上电变频器风机就运行,设备不开机停止变频器供电,又会造成变频器容易受潮,送电的话又会影响变频器风机寿命。能搞个检测温度高在启动变频器,或者使能后在运转风机就好了。
--------有道理,我也曾经碰到70VC因为冷却风扇不转,变频器带载后超温报警停机,后检查风扇是没有问题的,后就采取外接使用接触器控制了,接触器受变频器输出点控制,当变频器开始输出时接触器动作,不使用变频器内电路板,目前都使用了好多年了。
-------是三极管控制的可能会有这样的问题,楼主的应该是小功率的。
大功率的是电源板控制一个继电器,继电器去风机电源,应该不会出现这样的问题,
---------继电器也是在电路板上的,坏了也是不能更换的,最好是直接启动运行。
----------MM4 以及S120装机装柜的在左下方有个继电器,很明显的可以看到,还有个发光二极管,
--------给风扇供电的220V不受控了,如果其它功能好的,变频还是可以勉强使用的。