此变频器拖动一台离心供水泵。现场电机、电缆均测量无问题。变频器为3ac输入、75kw、工厂编号zydn1166400037 版本v2.2
望各位多多提出排除找出故障原因的方法。
看一下直流母线实际电压,,是否为1.35倍的进线电压,,再者可能是板子的问题,
楼主可以搜一下论坛,以前有很多的实例,
----------用摇表测量,记得将变频器输出端拆下来,只测量电缆和电机。
这种现象有可能是电机绕组的问题、变频器-电机接地的问题。
电机电缆是屏蔽电缆么?是四芯电缆么?
--------没记错的话我以前也遇到过这个报警是个15KW的转子泵用的是MM440,就是偶尔报警观察了几个小时网上也看了改了参数没用,最后我在查的时候发现通讯板很松居然一拽就掉了然后发现通讯板是有个孔开裂看了一下IO板上有个针弯了我用尖嘴钳拨正就再也没有报过警。事实情况以作参考。
那个BOP如果接触不好,震动有可能会造成误报警的。
另外风机泵类电机,斜坡时间常数最好放大一些,特别是斜坡下降时间。在不影响使用的前提下,尽量延长。
-------试试换一个BOP。
要是不使用BOP操作,就把它拆下来。遇到过几次,都是接触不好(用手动动BOP,就可能某一下出现报警。)
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |