micromaster 440无输出旧设备翻新改造,原来的mm440变频器在电柜进线有电时就会上电,后被人改成旋钮闭合时变频器才会上电(经中间继电器转接触器),同时该旋钮也是变频器启动信号(经中间继电器常开触点),但是变频器上电后无输出,重新改回原来线路旋动旋钮输出正常,这是什么原因??
------和设置(BICO)有关。
上电的同时存在ON信号是不能启动的。需要“初始化”完成后,才有可能接收ON信号。(低电平到高电平)
------后一种最要命了,不知道怎么想的,把直流的上电控制概念用到了交流上来了,以前的控制是对的。现在的控制,NO。
-----其实对变频器的控制怎么改动。前提要有变频器运行指令变频器才能动作