标题: 430变频、报A0501,一定是接地故障吗 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-29 15:11
标题: 430变频、报A0501,一定是接地故障吗
430变频、报A0501,一定是接地故障吗前天中午有一台水泵变频器报f0011、复位重新启动、此时、频率给到15赫兹、电流就已经到了100A、并且报0501。我将变频器停下来、切断进线电源、将变频器输出端电机三根电缆拆下、分别摇测对地绝缘、结果显示0、又用万用表测电机三相绕组阻值正常、确定电缆或电机接地。今天把泵捞上来了、在捞泵过程中、发现井内电缆接头被磨破、并且漏出铜接线管、与水产生严重放电。可以确定、就是这了。为了保险起见。还是把整个泵捞上来了、将电缆剪掉后、摇测水泵对地绝缘、0.4兆。我还是建议换了新泵、并且将接头磨破部位前后剪掉了一米电缆。最最大意得是、由于着急、整根电缆我竟然没有摇测绝缘………
--------接上新水泵后、就下泵了。水泵安装完毕、我就去变频器位置接水泵线、合闸、启动变频、眼睛盯着频率……49.86、沃嘈、竟然报故障了、0501。赶紧看r027、104A。电流是高、额定95.这回我反应过来了,电缆竟然没摇绝缘……。然后、我改到手动启动、频率加到48.9、电流90A、没报故障、看了半个小时、我和操作员说、就先这样用吧,不知道会不会停机……
---------之前根领导、传动工程师都沟通过了、他们说不用优化、接上直接用就行。我就直接用了……
-------不优化?那就失去了一次动手优化的尝试机会了。
不过水泵绝缘完蛋了,说明什么?两个原因:第一,泵垃圾,防水性不行;第二,泵小了,长期工作于满负荷。电机线圈热过载,烧了。正常情况变频器控制电机的电流,50Hz时,不应该达到电机额定电流,差一点,才是最合适的选型。
个见
-------回k版、估计这台泵也使不上半年、再坏直接换新的、电缆也换它
---------电缆长度多少呢。,
似乎电机电缆没有多大的问题,有问题的话应该到不了40多赫兹,,电机电流大,那就将电机频率降低一下运行,
---------变频器的接地实际上还是测量三相电流平衡度的,或者说零序电流检测,电流偏差大于5%报接地,某相电流过低报缺相,所以,不一定是接地,还有轻微的匝间短路,或者功率组件缺臂。
------回北雪、电缆长度200米、材质为硅橡胶耐高温防水电缆、电机额定功率45kw、额定电流93.5。电缆规格选用的3×35的软电缆
--------你没有使用变频电缆,电缆的长度200米没有问题。