最后还有一个小插曲儿、当工人们把泵从井里提出来以后、发现电缆磨破了,喊我:你看!是电缆放炮了,泵没坏!跟我横、不掂着换泵。我一看、明显是提泵的时候提歪了,电缆一直磨水井的壁、磨的。我就说,那你再把它下进去、不上水咋整?工人们鸡眼了,“换!换!换!”。他们把泵吊出泵房以后放倒在了地上,我一看就看到断轴的断面了,我跟他们说、你看、这儿断轴了。不说了。
-------楼主为什么不能把一个故事完整地放在一层楼内呢?很得意的样子。讲得不错。支持一下。
其实,我更倾向于在出现问题时的逻辑分析和判断。来锁定故障点。就像楼主的故事描述,出现问题,检查的几个步骤。那不是走弯路,而是在做问题的分析和判断。挺好。对于有些经验的分析处理,直接看结果,我倒是不感冒。有点蒙事,蒙对了是对的,蒙错了再蒙,三板斧一过,经验用完了。也就没招了。实不可取。
负压,变频器空载,不上水...,用这些确认的现象去看问题的本质-断轴。不是挺好吗?
-------上了一年多班了,终于自己处理了一回故障、难免得瑟一下。(嘿嘿)
--------今天我也碰到了一个类似的现象,,不过不是断轴是反转,,
本来现场有一个变频器控制水泵加水,由于现场的湿度很大,变频器和PID模块损坏了多次,趁着检修将其做到PLC里面,变频器转移到配电室,,
安装完毕以后试了试启动给定速度都没有问题,转向也看了看没有问题,,后来说把压力调大,上限改为60HZ,给定电流20mA对应60hz,由于是个国产变频器,看了看说明书不确定是不是,就将变频器的出线拆下,转一下确定。已经下班半个多小时了,心里很急。随后就叫别人接上电机线下班了、
今天开机,现场的压力反馈很小,昨天还好好地,改了上限应该压力大才对啊,看了看电流有点小,随机停下泵子看看转向,一看反转了。
原来昨天调试完,急着下班跟别人没有交代明白,导致别人接线的时候接错了,,
---------故障是多样的,断轴还是比较容易判断的,如果是有经验的维修人员评泵的声音就可以判断轴有问题,我们的电气人员闹出这样一个笑话,当时水泵也没有压力,检查电机是否在转,一看估计没仔细看,也确实是在转的,转速有点低,检查变频器是nord的品牌也没报警,是通过总线控制的,没有面板也看不到频率,一下子找不到故障点,把我叫去了,我到了现场仔细看一下,电机确实在转,再看看方向感觉方向是反的,我让他们停一下另一台泵启动,泵确实是反转的,变频器为什么会反转,我通过程序查到频率,居然没有频率反馈,开始怀疑变频器坏了,我就通过软件手动启动变频器,变频器没有报警,但是也没有频率输出,只得换了变频器,同样手动控制变频器,结果水泵有压力了,变频器有频率输出了,是变频器坏了,那又回过来想为什么变频器会反转,后来分析是水箱的水倒流导致电机反转的。
nord变频器的软件控制