三台1.5KW的MM440变频器用作开卷,都连上了制动电阻(200Ω,600W),有一台变频器连接的制动电阻发烫厉害,另外两个只是温热,工况基本相同,为什么发热量会差那么多?(有替换过电阻,那一台变频器连接的电阻就会发烫厉害)




--------你可能在制动功率上有限制,再者,负载不同发热也不一样。


--------参数设置都是一样的,负载基本相当,我是觉得差别这么大有点不正常




------no,你应该用数据去比对,而不是凭感觉。比如说,在制动工作状态,比较一下3台变频器的参数r0027和r0032.一个是电机的实际电流,一个是电机的实际功率。


三台的数据分别记录和比对,数据大的,电阻一定发热最厉害。


------搞技术就得用数据说话。