通常是内部插针的接触问题。有能力拆开、清理、重新装配;可能就好了。
-------去掉负载也报故障那就是变频器本身的问题了,y斑的方法可以试试,,不行就送修了
--------F0022确实是一个很头痛的故障,建议楼主把变频器的拆解过程详细记录给大家分享一下,方便的话把细节故障上传几张照片。
期待楼主的后续作品...
--------呵呵,MM440的F0022这个故障,我已经久违10年以上了,一直没出现过。所以,对这个当年最头疼的故障码,都快忘记了。楼主的变频器是很早以前的装置?还是近年采购的?建议楼主送专业维修为好。
------就是嘛,后来的MM4已经很少出现F0022了。你这个最好是送检维修。自己鼓捣,如果找不到毛病,就总会出现这个故障,很讨厌。
--------F0022 =DC是回路中测得过电流,
首先判断是永久性故障还是偶尔的保障,,
对于永久性的故障根据故障说明来进行一一的排查,I O板 IGBT可以通过断开电缆上电进行测试。
当所有的外部接线都断开 电机线,还有就是制动电阻,还是报故障,那么就是装置本身问题,
偶发性的F022可以理解为过电流。
包括机械的过载??加速时间过短 采用SLVC时未优化 制动电阻有问题等等,也可能引起F022故障,
-------- 这个是功率组件故障,楼主应先检测IGBT是否完好;主回路没问题那就检查I/O板等插件是否插接牢固;如果这两块问题,那么变频器应该是损坏了。
--------四种可能:1、直流侧短路=IGBT短路;2、斩波器短路;3、接地故障;4、I/O板没有被正确的插入
具体什么原因请自己分析吧
-------1、接地故障
2、电气设计时控制回路出问题
-------应该是io板问题
-------引起故障的原因,主要是环境太脏(潮湿、导电粉尘等)。后期的MM4电路板;IO板都是带有涂层的,甚少出此类故障。
-------老版本的产品,对环境要求比较高。比如,要求环境清洁,要求环境温度不要超过允许的温度范围,要求安装地点不要震动;甚至要求BOP面板尽量少操作,等等。后来,这个故障在我这里用,基本就被杜绝了。MM440每年我用的很多,几百台吧。现在还在用,但量少了很多。