我使用S7-300的PLC和变频器G120通过网络通讯,变频器是PROFINET CU240E-2PN,网线是西门子网线,网络接头也是西门子的。
扁平器频繁报警为:F8501.
请教怎样解决这个报警
--------网线检查过了吗?
300的扫描周期是多少?
------是否使用了外部故障联锁造成的?
--------通讯的问题啊,还是检查一下布线接头等 ,还有EMC的问题吧,
------300的扫描周期原来是150ms,修改为250ms还是报警
-------是否使用了外部故障联锁造成的??!!
是啥意思,没有明白你说的,能否再解释一下。
---------通讯的问题啊,还是检查一下布线接头等 ,还有EMC的问题吧,
接头重新再次连接过,并且换过,还是报错!!
-----通讯是始终连不上?一次也没连上过?还是时通时断?前者,检查硬件和软件设置问题,后者重点检查EMC问题,特别是抑制高频电磁噪声对系统信号传输的影响
----通讯是偶尔报F8501,一天约5次吧
------一天5次还算偶尔啊,有条件换模块试试吧。
------是不是模块的问题,可以这么测试,将变频器不启动,就在停机状态看看是否不报错?如果此时也是时通时断,那就把硬件更换。反之,好好的把等电位做一下。