工控编程吧
标题: CP 342-5 DP_RECV问题 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-28 13:40
标题: CP 342-5 DP_RECV问题
CP 342-5 DP_RECV问题模块都正常用CP5611 PROFIBUS 连接 都正常,RUN常亮,BUSF闪烁,DP_RECV STATUS 报16#80B0,和从站无法通讯,意思是该模块不能识别数据记录,这个问题何解?请教。
---- 是不是程序读取长度与硬件组态数据长度不一致?这个应该是你程序问题。
--------你说的这个问题我考虑过,然后我怎么修改数据长度,都是这个错误代码。子站是倍加福的编码器。最后删除子站,只留下一个站点,问题还是如此。头疼。用cp5611直接读取编码器的数值,都是正常的,硬件表明没有问题的。现在cp5611和cp342-5 还有所有的编码器连起来,cp5611和所有的模块都能正常连接。而cp342-5和编码器无法连接。
我在思考一个问题,有无可能cp342-5 坏了呢?而,cp5611和cp342-5连接是正常的,所以坏了,这个结论,也不好讲。
------- 不知道你这个CP5611是什么意思只是一个PG接口吧?那么你的地址是不是正确的,还有你怎么测试CP5611连接CP342-5是正常的?这个是个DP通讯模块要看他好不好要挂DP从站试不是你读取到就是好的,还有你有没有看诊断区有没有提示信息呢。我感觉还是你的组态有问题,你方便的话直接上图别人不好理解你的现象。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |