标题: 模拟量输入模块 1KF02,采集输入电压时有一个明显的延迟,导致设备不能正常运行 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-28 13:37
标题: 模拟量输入模块 1KF02,采集输入电压时有一个明显的延迟,导致设备不能正常运行
模拟量输入模块 1KF02,采集输入电压时有一个明显的延迟,导致设备不能正常运行

各位大神:

     我们有一个设备,用模拟量输入采集一个电压信号,然后根据电压信号来进行PID控制,但是采集到的数据有明显的延迟,导致设备不能平稳运行,不知道有什么办法来消除信号采集延迟吗?

     我们试了在模拟量输入端直接接入一个电压,同样由采集延迟,不知道什么问题呀


----------7KF02


----------不知道你说的延迟啥意思,直接监控表中 监控IW的码值也延迟???


----------这个问题有点意思,

现在解决了吗?


-----------是不是积分时间设置的问题?积分太大,分辨率高,处理速度慢了


----------331 7kf02的AI模块转换时间默认是22ms,假如将PID程序放在OB1中调用,扫描时间小于AD转换时间,所读取的AI数值尚未被完整转换;

为了PID运算准确,通常是定时调用PID,例如通过OB35循环中断来调用PID,或者在OB1中用时钟上升沿调用PID