大家好!本人新手,遇到这样一种情况:当变频器报错的时候,变频器的抱闸不报死,并且变频器向抱闸和风机继电器给着电。不管变频器报什么错,并且是升降电机,所以当变频器报错的时候,变频器没有报死,那问题很严重。
请各位大侠指点指点。
--------你设计的就有问题,报错的报警继电器输出要硬接线到抱闸继电器上
--------不要用故障信号控制抱闸,机械抱闸要用“抱闸释放”指令控制,这样只要变频器故障或运行出错,抱闸都会自动闭合;为了进一步提高安全性,你还应该还抱闸释放外部回路中串入紧急情况和变频器意外死机时闭合抱闸的控制信号
--------starter软件中的抱闸控制,抱闸必须关闭连接到变频器的状态字1中的故障,
-------抱闸应该跟运行信号锁在一块,那就没有问题了
--------故障设计、安全设计要考虑地全面一些,可靠一些。
-------抱闸打开的条件是变频器准备及使能
------- 嗯,就是编程设计问题。
-------抱闸不是用变频器运行的继电器来打开的么?
-------
请问各位大侠,这个做行不?