工控编程吧
标题:
MM440变频器上的BOP面板无显示,只显示一排横杠,什么原因
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-28 12:58
标题:
MM440变频器上的BOP面板无显示,只显示一排横杠,什么原因
MM440变频器上的BOP面板无显示,只显示一排横杠,什么原因
1、BOP面板型号为6SE6400-0BE00-0AA0
2、变频器为MM440
这两种是否匹配,谢谢
-------
是不是只能用6SE6400-0BP00-0AA0
------
还能有什么办法能让这个BOP也能用啊
------
可能是面板背面的插针歪了
------
只能用6SE6400-0BP00-0AA0或者6SE6400-0AP00-0AB0 6SE6400-0AP00-0AA1
------
外观一样的,就一个字母之差,做成通用的多好啊
-------
你的面板没插好吧,检查一下重新插一下。
------
这是MM430的面板,不能用在MM440和MM420上。同样,MM440和MM420的面板也不能用在MM430上,用了就会出现你所描述的现象。
--------
呵呵,楼上真是稀客啊
----------
楼上说的非常正确,谢谢
-----
做跟USS的线,直接用电脑连好了
---------
对,换成 6SE6400-0PB00-0AA0
-------
汗一个!到了楼上的怎么又给整成6SE6400-0PB00-0AA0,幸亏PROFIBUS通讯模块的型号是6SE6400-1PB00-0AA0。
------
请问各位高手,我也把mm440的面板插到mm430上了,也是显示一排横线,问一下,会烧坏变频器接口或是烧坏面板吗?谢谢各位了.
-------
只是无法正常显示而已,不会烧坏东西。