工控编程吧

标题: MM440的DP通讯问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-28 12:54
标题: MM440的DP通讯问题
MM440的DP通讯问题

    最近一个项目,和利时的DCS系统DP通讯采集MM440变频器的运行信息。变频器总共25台。软硬件都搞好后,通讯断断续续。有时能通讯上几台,有时通讯不上,最多时通讯上10台。变频器大多报警A0703 A0705 A0706之类的。期间,还出现过一个奇怪现象,当时第10台打终端,通讯上10台,把第11台打终端后,通讯上2-11,把第12台打终端后,通讯上3-12,以此类推,总是后面加一个,前面自动就减一个。

DCS室距离配电室不超过50米。通讯线为紫色那种专用DP线,波特率500K,终端电阻也正常。


哪位大侠指点下。MM440变频器进行DP通讯都需要哪些设定?硬件连接上有啥需要特别注意的


-------用MM4的DP模块上的DIP设置地址(优先)。与组态一一对应。


-------模块上设定的地址对着呢,P0918读取的模块拨码地址,确认过了没有问题。25个,地址是从3到27。还有哪几个方面的可能性?


---------没这么设过。


我用的315-2DP,MM440变频器23台,生产线长21米,DP电缆27米。速率12M。

因为绝大多数MM440型号、电机相同;所以,所有918=0;用DP模块DIP设定地址。方便维修更换。

你的情况没遇到过。


--------我的918也没有设定,在通讯模块DIP设定地址后,到918里看,918自动读取的DIP的设定值。只是核对地址用的。

版主用MM440通讯时,除了设定地址,设定P2051外,还有啥特殊要设定的地方没有?我是只读取,不控制。给定用的4-20mA,硬线直接连接的。启停等用按钮加继电器。启停给定等都调试正常。只是DCS采集不到变频器的运行信息


---------不清楚你的配置结构(硬件组态)

但是你前面的报警说明,变频器的设置有错(任何情况下,读取参数总是可以的。)

也可能是控制器程序有问题。轮询报文。

你看看模板的说明:

MM4的DP模板说明

百度云附件:MICROMASTER PROFIBUS Optional Board.zip   

如果你是用的PC机,那么EMC造成故障的可能最大。一定要等电势连接(控制器到所有的变频器DP端口都是等电势的);



-------各位,谁有MM440的DP通讯的中文说明书啊,版主给的这个英文的,不太能看懂。

另外,DP通讯的等电位问题和防变频器干扰问题主要都是如何解决啊?DP线里的屏蔽线压在DP头里不是就等电位连接了吗?另外,DCS和配电室不是一个接地系统,是不是也有影响


--------就是不要通过DP的屏蔽层连接去做等电势!!!这就是问题所在!


拔下插头,万用表电压测量插头外壳和模块外壳之间,只要有0.1V的电压都不行。

(你要用直流档/交流档分别测量!)



--------- Y版主,变频器是在配电室的,变频器安装在配电柜里,和配电系统共地,DP通讯至DCS系统,DP线在DCS屏蔽接地。配电室和DCS两个系统都是单独的接地。这样的话,变频器上的通讯模块可能会和DP头之间有压差。这种情况如果做等电势?把变频器和DCS接地连通的话,就把电气和仪表控制全部共地了。另外,通讯模块外壳和变频器外壳通不通?不通的话,倒是可以把模块连到仪表控制系统的接地,但通讯模块没见有接地处。


---------你要简单的话,就买个DP隔离器(我没有用过,只是听说有这种东西。好像是光电隔离的。);

很遗憾,通讯模块的外壳与MM4的外壳接地是通的。

关于MM4接地、供电方式的话题,可以见以前的专题讨论;

按规定,变频器的PE应该使用大于16mm2截面的接地排可靠地连接在一起。

本来MM4变频器是用于欧洲的三相四线制供电的;有一个可靠大截面的N。在我们三相五线制中,你不能把N线和PE线混接。而Y电容要求将正负两组母线电容的中点锁在中性点,变频器运行时,如果没接,在变频器外壳与N之间会有较大的(几十伏)交流电压。这就是问题。


---------哦。我再查查吧,今天又检查了下,DCS和配电室的接地在施工过程中已经被通过电气桥架的支架给连接到一起了(连接点比较明显,如果有影响的话可以割开)。也就是说等电位已经形成。我测过了,DP头拆下来后,直接测量屏蔽对变频器外壳无绝缘(二极管档直接导通),屏蔽对变频器外壳交直流都基本为0V ,DP两线直流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是2.2V左右,交流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是1.7V左右。

    另外,变频器r2054查询如下,r0000有的变频器是2,有的是3,r0001有的是0,有的是404。



---------我觉得可能是不同品牌之间的通讯速率或者其他地方有需要设置的问题吧,,西门子的架在和利时的系统上是不是走有注意的问题,楼主前面说过打终端,就只能通上10台,可能强抢网络吧,,打技术支持问问


------找个人来把DP线先重做一遍






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4