工控编程吧

标题: MM440配制动电阻 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-28 12:41
标题: MM440配制动电阻
MM440配制动电阻

出差调试时出现点小插曲,与大家分享下:

现场需要,现需将两天MM440控制的电机加上制动电阻,方案如下:

硬件需要:两台制动电阻6SE6400-4BD21-2DA0

          3x6mm2 电缆 8m

          两芯电缆8m

连接:制动电阻的R1 R2连接变频器的B+ B-

      制动电阻的T1接24V DC 制动 T2接变频器的X6

参数设置:P702=3

          P1121=1.5

          P1135=1.5

          P1233=0

          P1237=1

          P1240=0

值得注意的P1233一定要设置为零,刚开始调试的时候忘了设置这个参数,结果怎么都不对,最后发现此参数优先级别是2,而P1240是优先级别是3。P1233设置为0后问题解决。






--------P1233直流制动的制动时间,,缺省值就是0啊。


--------哎,别提了,刚刚就是以为是缺省值0,就大意了。结果老外不知道什么时候给改了,搞的很无语啊


------------哦?直流制动?被启用了?

有关制动,在手册里好像讲的很详细。直流制动,我一直没用过。


-------哎,要不怎么说大意了呢,谁也没想到老外把这个参数给改了。

直流制动的效果不太好,可以说基本没有什么作用,转速低了可能还有点作用,转速高了惯性大了根本停不下来,感觉就是自由停车。


---------哦?这说明直流制动的制动电流设置的有点小了。其实真要是玩好了直流制动,最省钱了,制动电阻可以不装,少了一个外置的配件。但电机一定要确保温度不超,确保安全。否则就得不偿失了。


-------------负载是一个半径0.5M的铁盘,高速旋转后惯性非常大,直流制动根本停不下来。而且现场的工艺要求也是瞬间停车,没办法只有加制动电阻了。


----------哦,如果对制动有要求,就必须要计算好制动的能量,否则瞬间制动电流太大,电机和变频器都受不了的。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4