关于PC与MM440通过29.30号端子通讯的参数设置问题MM440的29,30端子怎么与485通讯接线,是不是P+接R+,N-接R-呀


------------------支持 USS 通信的驱动装置可能有不止一个 USS 通信端口,以 MicroMaster 系列的 MM 440 为例,它在操作面板 BOP 接口上支持 USS 的 RS 232 连接,在端子上支持 USS 的 RS 485 连接。

具你的要求是要接在端子上,那么就必须进行转换.用相应的适配器电缆.
在 MM 440 前面板上的通信端口是 RS 485 端口。与 USS 通信有关的前面板端子有:

表 1. MM 440 的 USS 通信相关端子
端子号 名称 功能
1 - 电源输出 10 V  
2 - 电源输出 0 V  
29 P+ RS 485 信号 +  
30 N- RS 485 信号 -  


因 MM 440 通信口是端子连接,故 PROFIBUS 电缆不需要网络插头,而是剥出线头直接压在端子上。如果还要连接下一个驱动装置,则两条电缆的同色芯线可以压在同一个端子内。

PROFIBUS 电缆的红色芯线应当压入端子 29;绿色芯线应当连接到端子 30
1.屏蔽/保护接地母排,或可靠的多点接地。此连接对抑制干扰有重要意义。
2.PROFIBUS 网络插头,内置偏置和终端电阻。
3.MM 440 端的偏置和终端电阻,随包装提供。
4.通信口的等电位连接。可以保护通信口不致因共模电压差损坏或通信中断。M 未必需要和 PE 连接。
5.双绞屏蔽电缆(PROFIBUS)电缆,因是高速通信,电缆的屏蔽层须双端接地(接 PE)。
注意:以下几点对网络的性能有极为重要的影响。几乎所有网络通信质量方面的问题都与未考虑到下列事项有关:

偏置电阻用于在复杂的环境下确保通信线上的电平在总线未被驱动时保持稳定;终端电阻用于吸收网络上的反射信号。一个完善的总线型网络必须在两端接偏置和终端电阻。
通信口 M 的等电位连接建议单独采用较粗的导线 ,而不要使用 PROFIBUS 的屏蔽层,因为此连接上可能有较大的电流,以致通信中断。
PROFIBUS 电缆的屏蔽层要尽量大面积接 PE。一个实用的做法是在靠近插头、接线端子处环剥外皮,用压箍将裸露的屏蔽层压紧在 PE 接地体上(如 PE 母排或良好接地的裸露金属安装板)。
通信线与动力线分开布线;紧贴金属板安装也能改善抗干扰能力。驱动装置的输入/输出端要尽量采用滤波装置,并使用屏蔽电缆。
在 MM 440 的包装内提供了终端偏置电阻元件,接线时可按说明书直接压在端子上。如果可能,可采用热缩管将此元件包裹,并适当固定。


------------P0003=3(专家级),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15),P0700=5,P1000=5,P2012=2,P2013=4,除了设置上述参数外,还需设置别的参数吗?为什么我用DRIVEMONITOR连接不上呢?速率9600,偶校验,停止位1.都尝试过了


------------使用DriveMonitor需要在操作系统的控制面板设置Settings PC/PG。你设置了么?


----------- 我在PC/PG接口设置里选择了PC com-port . uss.1中设置了,com3口和设备管理器里的口对应,速率9600,rs485选择auto mode,刚才忘了说我的连接方式了,我用的从PC端到440端的连接依次为express card----232/485(pc/ppi)电缆-------485总线接头(开关置ON)------红接29/绿接30(反过来也试过了),也在440端连接了终端电阻。就是不成功。





-----------29、30端子不能反接,很容易损坏。

你的电脑有串口?

是什么操作系统?XP? WIN7? WIN 10?

32位? 64位?


----------- win7  64位 SP1,目前S7-300 5.5  ,200的,WINCCFLEX2008 SP4,STARTER ,TIA V13都安装过了,并且测试通讯都正常。



-----------DriveMonitor是很早的调试软件。是32位的软件,设置是比较麻烦些。

如果不是XP,就更麻烦一些了。

要在电脑的控制面板中设置。

明天吧。


-----------我想起来了。

最主要的是:这个232-485的转换器,一定要用有源的。

29-30不可以接反。

另外,2013设错了,应该是127;你不是DP。


---------如果你是调试用,最好是买个KIT(MM4专用的232 连接器)。

如果是控制用,要是PC机,可能自制的双绞线更好用(就是两线)。否则等电位要做得很好。


其实,在变频器侧也能检查通讯的问题。

2025:拒收的报文计数器;如果通讯时,计数器有变化,说明信号有错误、干扰、没有做好等电位;如果断开通讯,计数器仍然计数:通讯端口已经损坏。

2024:无错误报文计数器;正常通讯,它应该一直变化。

2026-2031计数器;分别指出是哪里出错啦。(帧、校验、报文长度)

只要不断电,它会一直保存。通过它们检查通讯质量。

如果你做得正确,那么就应该2024一直计数,其他的都是0.


-----------我的PC/PPI电缆是这个 6ES7 972-3CB30-0XA0,您说的‘有源‘是不是说要在某一个或两个插针上连接多少伏电源呢?另外,请问师傅,我上面说的PC和440接线方式正确吗?(那个扩展卡是自买的外置的转换为COM口的,用时插在电脑上的)。还有那个485双绞线的屏蔽层必须接在变频器的接地上吗?,连接的时候是29接红线,30接绿线吗?还烦请大师再指点一下。多谢了


-----------不是。我是在问:你到底是想做什么?是要调试变频器?还是要通过PC 使用什么VB 通过串口控制变频器?

如果就是调整变频器,就是去买个西门子的连接器(不到200元),插到PC串口上,变频器插在BOP接口处;就可以用了。

要是用PC(IPC)去控制,就是需要个485的卡,插到电脑扩展槽上。DB9出线(3-8);正P接29;负N接30.接上MM4盒子里的终端电阻(看包装的说明)就可以了。

要是“瞎玩”,就需要个232-485的有源模块;无源的通常不好用。这种方法问题多多,时好时坏。你就作为学习研究吧。


------------ 我想用PC対440变频器进行调试和备份上传下载数据,


------------那样的话。没啥可说的。

去买个连接器 PC-INVERTER CONNECTION KIT ; 6SE6400-1PC00-0AA0;全套(串口;带3米电缆)不到200元;

你那个连接端子29/30的方法,烧MM440变频器通讯口的情况屡见不鲜;实在危险。因为这个口是没有任何隔离措施的,坏了要更换整个端子板。

29/30端子适用于多台变频器组成USS通讯总线用的。连接后很少去插拔。甚至当变频器损坏,也不会拆线;只是摘下端子板,更换变频器,再插上就完成了。



---------楼主安装的软件不少啊 ,连接MM4使用PC套件,,也没有必要用那个MM4套件,备份倒是可以看看

如果为了练手drivemonit可以在70上啊,,你有STATTER了,可以直接用编程电缆连接到CU320,,或者G系列的,STARTER本身也集成drivemonit,


----------由于现场设备的局限性,CU变频器我用数据线都成功的连接过了,只是出于工作的考虑想用快捷的方法对MM4变频器实现备份和调试恢复就行了,我用STARTER通过PC/PPI电缆连接29和30端子也试过了就是不能通讯上,是不是像YMING师傅说的那样必须购买连接器才能通讯呢?


-----------我不是和你说了么。这个485连接(发送端)是需要有源的;你接上的那个(包装盒内)的终端组件上的上拉下拉偏置电阻太大,它不是用于这个目的的。


--------好的,我去买一个组件吧,感谢YMING的耐心指点。阿偶


--------485转232的模块由外部电源供电,输入输出隔离的模块就行。关键是看计算机的COM口与monitor的COM口是否设置对应一致,在monitor的接口设置里看。


端子29和30的485通讯,没那么多事,我们一直在用。它的好处是通讯电缆线可以长距离,抗干扰能力相对要强一些,相比BOP面板的232串口。


--------师傅们,刚才又硬着头皮测试了一下,STARTER没有成功,但是Drivemonitor成功了,变频器恢复出厂设置后,设置P0003=3(专家级),P0700=5,P1000=5(4是BOP的USS),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15),P2012=2,P2013=4。直接就能连上了,连线没有改变,应该是恢复出厂之前的参数有影响的,具体哪一个还不知道,要问问西门子,STARTER没成功,很意外。



-------玩MM440还是用monitor,我喜欢用。好使。starter用于sinamics是必须的。所以只能用它。drive monitor用了10多年了,一个字,熟。
---------昨天我连接了好几个440变频器,使用drivemon有的能连上有的连不上,参数都一样,到底哪个参数影响了铜须,到现在还没弄清楚呢。
---------看一下P2012(PZD的个数),系统默认的是2,而往往定制应用时会被修改。通讯要求,再嫁一个新的文件时,有两个参数是要和所连接的装置参数一致的。一个就是通讯的PZD个数,还有一个参数就是,通讯地址(P2011)。通讯地址,装置默认的是0(好像是),但实际参数是多少?建文件时就要先设置好它。否则就是连不上。

先用BOP查P2011.0和P2012的设置,然后,在PC机上的drive monitor里,建新文件,首页就有提示框问你这两个参数,把它设成与装置对应的数值,然后进入,然后在线,估计就ok了。

---------不会吧?除了P2011和P2012要对应,还有波特率和COM口要对应以外,没有影响通讯的问题了。你应该是哪给弄混淆了。自己被弄晕 。其实,DRIVE MONITOR 链接非常友好,没有那么多的事。关键是这种通讯形式落后了。

----------不应该,我反复确认的连接方式,能连上的变频器就在失败的那个变频器边上,而且是同一时间的事,不会连线连错的。

    还有,师傅们,drivemonitor上传时会不会把变频器的参数给改变了啊,或者说在没有动变频器的情况下会不会无缘无故的自己把某个参数变了

---------不会的。如果真的这样,就成问题了。搞不出这种状态。除非你修改了P700和P1000,有些参数被工厂化复位了。