如何避免MM440修改P700参数引起的端子内部配置变化问题

昨天出了一个问题,修改P700设定值之后,与设置端子控制相关的几个参数都恢复到了出厂值




-----------那当然了。这些参数(700、701-708)实际都是“快捷键”。你更改,就会“替”你更改一堆参数。

所以,G系列把这些都取消了。

G系列使用“宏”,帮你一键改更多的参数。


---------告诉你一秘籍,P700和P1000确定好了就别动了。临时想改控制权,可以修改P719,用完了再将其改为0.这个很方便呦。没有参数被工厂化的问题了。


-----------好的谢谢二位大侠,有空我尝试一下


=-----------自己试一试,P0700和P1000不要总是去修改,太麻烦了。涉及工厂化设置问题。P0719挺好使。只修改他自己即可,不涉及其他。