标题: 变频器输出缺相,或电机接线缺相;容易造成误判的原因有哪些?希望大家分享有关经验 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-28 12:30
标题: 变频器输出缺相,或电机接线缺相;容易造成误判的原因有哪些?希望大家分享有关经验
变频器输出缺相,或电机接线缺相;容易造成误判的原因有哪些?希望大家分享有关经验首先变频器输出会超电流,在低频时(5hz)马达(185kw)可以运转;到了(8hz)电机发出异常声音。1.5kw电机接线缺相,开机时电机有可能出现反转,重新开机有可能出现正转。


-------是哪个型号的变频器?


-----

异步电机在启动过程如果缺相,根本不能转,而且报过电流故障,如果在运转以后(运行过程中)缺相,可以继续运行,就是带不动较大负载了。遇到大负载,自己会停下来,然后报故障。


楼主所述的缺相现象,可能吗?符合异步电机的原理吗?很奇怪。


---------今天遇到了一个电机缺相的问题,,

一国产变频器,37kw的带电机,负载为上浆水,巡检人员说中间一相没有电流,其余两相有电流,但也不不是很大,30A,确定就是缺相了,巡检人员说现场电机呜呜的转着,而且速度也差不多,,


哎呀,那就怪了,难道是变频器的问题,应该不是,旁边正好有不使用的。换上看看吧,,换上还是中间那相没有电流,疑惑了,缺相怎么没有故障呢,,


去现场看看呗,一看还真是转,忽然一想刚才断电了啊。那怎么还转,现场的管道有七八个阀门,挨个关,

管道这连着那,那有拐到这,,最后还是其他的水串到这来了,,导致电机呜呜转,,


测量电机绝缘,三相没问题,电机的问题?应该不是,表量着好好的,无意一看,电机线从一个开关盒来的,拆开开关盒,原来以前这有两个泵子,备用的没有单独安装,而是变频器的出线在开关盒分出了两个开关,切换两个电机,,用表一量,中间的那相开关上下不通了,,


电机缺相变频器没有故障显示,运行正常,看来检测还是有问题啊,国产变频器还得加油,


--------哦?也就是说3相电机可以单相运行?运行时断相,对于轻载是没问题的,启动缺相也能转吗?那就是说,电机轴有外力帮忙了?




----------因为有外力冲着,所以不知道运行不运行,测电流不是很大,

没有外力,启动电流很大,电机不转,,