工控编程吧

标题: MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-28 12:30
标题: MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数
MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数MM430的变频器控制水泵,接的是10和11端子ADC2输入,用PLC给4-20mA的信号给定频率,需要设置哪些参数


----------首先要把端子板上的DIP(AI2)开关拨到 电流档;

然后调出下标1的模拟量参数来修改。

最好用两点式方法设置。

最后设置死区宽度。


----------p1000=2

P0756=2

P0757.2=4

PO758.2=0

PO759.2=20

P0760.2=100

DIP(AI2)开关拨到 电流档;


---------为什么不能等于2?等于2试过了吗?


----------p1000=2(控制源)

P0756=2 (756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号)

P0757.2=4mA

PO758.2=0(标定为0%)

PO759.2=20mA

P0760.2=100(标定为100%)

DIP(AI2)开关拨到 电流档;







欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4