一、P0700 选择命令源 2) =1
0 工厂设置值
1 基本操作面板 (BOP) 手动面板操作
2 端子( 数字输入)
6 profibus 通讯
说明 :如果选择P0700 = 2 数字输入的功能决定于P0701至 P0708 P0701至P0708 = 99 时 各个数字输入端按 照BICO 功能进行参数化
二 、 P1000 选择频率设定值 2) =3
1 电动电位计设定值 手动面板操作
2 模拟设定值 1
3 固定频率设定值
6 profibus 通讯
7 模拟设定值 2
说明 :附加设定值的设置方法请参看“参数表”。如果P1000 =1 或3 ,频率设定值的选择决定于 P0701 至 P0708 的设置 。
三、 固定频率设定值 选择 通道 并修改频率
P1001[3] 固定频率 1 0.00 2 CUT N
P1002[3] 固定频率 2 5.00 2 CUT N
P1003[3] 固定频率 3 10.00 2 CUT N
P1004[3] 固定频率 4 15.00 2 CUT N
P1005[3] 固定频率 5 20.00 2 CUT N
P1006[3] 固定频率 6 25.00 2 CUT N
P1007[3] 固定频率 7 30.00 2 CUT N
P1008[3] 固定频率 8 35.00 2 CUT N
P1009[3] 固定频率 9 40.00 2 CUT N
P1010[3] 固定频率 10 45.00 2 CUT N
P1011[3] 固定频率 11 50.00 2 CUT N
P1012[3] 固定频率 12 55.00 2 CUT N
P1013[3] 固定频率 13 60.00 2 CUT N
P1014[3] 固定频率 14 65.00 2 CUT N
P1015[3] 固定频率15 65.00