多台MM440变频器与300plc dp通信,使用功能块SFC14,15,在cpu停电送电后或者变频器停电送电后,发启动命令变频器总是报F0070。是不是程序上sfc14,15不能同时读写(sfc14,15封装在一个FB块中),还是其他的问题?
MM440通过dp控制 变频器停电后在上电为什么先要发送047e命令停止,在发送047f命令才能启动?
--------F0070通讯故障。
----------呵呵,没人让你这么做啊,通讯干嘛要和逻辑挂钩呢?
------PLC与MM4/DP的轮询通讯是组态下载后就建立的。SFC只是读写当前缓冲区的数据。
F0070大多是由EMC问题引起的,与SFC无关。
最后一个问题是控制字的规定。
-------通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;
这个问题以前经常有过,是通信模块内一个电容 老化,经过更换OK了。
----------F0070看来是一常见故障?否则大家不会这么熟悉他。
---------如果能够晒个图就更有说服力,大家也能够学习借鉴一下
---------F0070还真不是常见故障。要是常见故障,这个通讯根本无法使用。
关于电容老化的问题,那至少要使用10年以上。我最早的生产线使用的DP模板都20年了;也没听说换过DP模板。
我也出现过F0070,那是生产线20多台MM440同时OFF2的时候,估计也是PE截面不够大(我只是PE用4平方RVV软线做了等电势连接)。因为不影响生产运转,只做个故障复位
--------重新下载程序后,变频器也会报F0070,复位就好了
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |