工控编程吧
标题:
IM 151CPU(6ES7 151-7AA00-OABO)通讯问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-27 13:32
标题:
IM 151CPU(6ES7 151-7AA00-OABO)通讯问题
IM 151CPU(6ES7 151-7AA00-OABO)通讯问题
请教各位,近期我单位老的IM 151CPU(6ES7 151-7AA00-OABO),以前无备份程序,最近需修改里面的程序。我按照说明书,用适配器转USB,STEPV5.5版本,使用PC ADAPTER(auto和profibus两种模式)进行连接,均连不上,不知是何原因?请各位指教,谢谢!
------
你诊断到地址了吗?,我估计你这个编程电缆是山寨的,我也用过几次山寨电缆需要单独装驱动的,有订货号吗?还有可能你这编程电缆只支持mpi。
-----
很多只支持MPI的,那样的你就连主机就可以了
--------
谢谢以上两位,我这编程适配器是购买西门子设备赠送的,为官方版,6ES7-927...,适配器有profibus灯,应支持profibus。我这IM 151CPU是独立的,无主站主机。会是软件问题还是适配器问题?
---------
估计你这个东西有问题,6ES7 927?应该是972吧 并且972应该是个DP头的订货号,适配器的完整订货号是什么,会不会是用的是pc adapter a2版本的编程电缆?如果是你要选用pc adapter a2通讯,这个CPU无论是主站从站都可以单独连接CPU的
---------
以上仁兄,我们用的适配器为6ES7 972-0CB20-0XA0 SVP CC9549720 V1.3;之前我看错啦,指示灯为MPI 、POWER、USB。网上评论说该适配器能用,用PC ADAPTER(AUTO)模式可以;但西门子对于该CPU通
讯的技术资料,确提到连接为
PC ADAPTER(profibus)模式;那究竟是哪个对呢,请教!
-------
原装电缆就没问题 可以通DP,你看你的图上面说了注意 总线上唯一的主站选项是否正确 然后再试试。
---------
楼上兄弟,我有将唯一主站选项打钩,不行。现在准备重新装换一根编程电缆试试
-------
传输速率改低一点试一下
---------
问题已找到,更换一个版本低的适配器转USB,波特率降低,可连线上传程序。