标题: s7300和后面模块SF灯常亮----系统故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-26 21:13
标题: s7300和后面模块SF灯常亮----系统故障
s7300和后面模块SF灯常亮----系统故障

设备正常运行,突然cpu停止运行。cpu sf灯,IO模块SF都亮红灯。电源正常。


是cpu坏了吗?


---------不一定,一般不会的。要看cpu的诊断信息判断,才能进一步判断故障原因




--------故障诊断一下,或者程序里没有组织块,像OB86这些,出故障PLC直接停机


-----CPU系统故障,需在线诊断


-------这个只有在线诊断了


-------在线诊断一下,看看到底什么问题,CPU一般不会坏的


------有可能是子站出现问题,CPU操作系统调用中断组织块。例如OB86 OB122等。如果你的程序中不存OB86 OB122等组织块,PLC就会停机。


---------在线诊断下,在判断什么原因






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4