程序硬件组态下就有 四个分站 ,端口定义用的是DP ,可是两台直调也在DP线上,却 硬件组态没有组态这两台直调那这两台如何直调是如何通讯的?
只有一条DP 线,没有MPI。。。。。
组网里也没发现任何连接。
PLC程序里没有任何SFC功能
--------我有时候也不用SFC,直接根据GSD写程序
------怎么个写法,没见过,说一下。。学习一下
---------要么没有用dp控制要么用的是网关。要确认真的连接上同一网络了。
-------用软件集成调试如果没装调试软件会出现不显示,即使上传也没有组态。
------ 不会啊,西门子5.5plc, 西门子的直调 ,不可能不显示。。。。
再说我图上的程序是厂家留下的, 不牵扯 GSD 文件的问题。。。。。
-----楼主不妨把程序完整的读出来看看。
--------项目程序包括硬件配置和软件两部分,你拿到的应该只是软件那一部分,硬件配置部分估计跟实际不符,建议把整个站重新上载一个跟你现在的项目比较一下就知道了。
--------你是连同硬件组态一起下载了?而且设备还能正常工作?这样的话就怪了,cpu都不知道有那两个DP从站,怎么跟它们通讯?
或许再看看程序中是怎么读写这两个直流驱动的,从中看能不能找到点线索。直接用地址肯定是不对的,硬件里面没有它们,难道还有什么FC/FB的能不用配置就能读写dp从站的数据?这可真要涨知识了。
-------我也正郁闷呢? 难道我弄错了,可是程序硬件 分明是我下载的啊,我再去看一下文件压缩包,不会拷贝错了吧
问题解决了! 弄错了,不好意思啊!!!!!!