上位机WINCC黑屏事件
前段时间,做了个小设备,客户非要要求用上位机操作和监控(其实就是几个阀和电机和两个温度),用的是CPU226通过PPI和WINCC通讯,调试和后来运行一直有个问题就是当PLC控制的接触器动作时,PC屏幕和黑一下,就和有屏保解除的感觉一样,我用的是国产的USB/PPI电缆,长度有30米,请问大侠们这是什么原因呢
-----
这还用问吗,干扰啊。题外话,如果小系统客户用wincc那么可以你一定要正版授权要收该收的钱用该用的产品。如果不同意那就用屏,很反感那些不掏钱而想用性能更好功能更强'的系统
-------
应该是干扰的问题,看不见摸不着很郁闷
------
说明你的屏蔽和接地有问题呀!解决这个问题再说。强电弱电分离,这是基本的要求。