工控编程吧

标题: 模拟量输入不稳定问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-25 21:30
标题: 模拟量输入不稳定问题
模拟量输入不稳定问题 前几天做一个控制项目,电流检测采用电流变送器输出(4-20)MA,接入200PLC231模块,正端接入RA、A+、负端接入A-。在200PLC程序监控中,
AIW0变化非常大不稳定。因为前两个200PLC控制箱硬件接线都一样没有这样问题,这台200PLC231模块,
AIW0变化非常大不稳定。经过现场分析主要是安装位置不同,周围环境电磁场的干扰造成。解决电磁场干扰重新进行接地,
把200PLC231的负端A-接入24V负极、M端、地端。重新进行调试,在200PLC程序监控中,AIW0模拟量接近6400解决了模拟量输入不稳定。






--------------模拟量使用,干扰是最大的问题。


--------加屏蔽,加接地都是实用的办法。


---------主要是共地不好造成的问题,信号地,信号的电源地,plc地需要联结一起。也遇到过信号干扰问题,接地是一方面,软件滤波是一方面,实在解决不了就加硬件滤波。


------1、共模抑制:这个是一个比例参数,也就是共模信号(不希望的信号)相对于差模信号(输入的有用信号)对输出的影响。40db(分贝)就是100倍,也就是共模信号对输出的影响比差模小100倍。什么概念呢?假定10V的差模信号输出是值为32000,那么10V的共模信号输出值为32000/100=320。当然这个参数是在输入信号电压在允许范围内,超出允许范围,共模抑制能力就会变差,会远小于40db。

2、共模电压:信号电压加上共模电压必须小于+/-12V,这个电压的参考点,指模块的直流电源0V点。什么概念呢?也就是,A+、B-等的输入点上的相对于模块直流电源0V(M点)的电压,必须在+/-12V范围内,这就是输入信号的允许范围。怎么保证?这就是解此类“干扰”的关键。


------你这种问题,小心模块很快就烧掉。

曾经在冷库布线上也遇到过这种问题,当时也是干扰非常恐怖,然后M接地干扰消失,可是过了1个月这样子模块又烧了,换上新的又好了,过了一个月又烧了。然后就放弃西门子的换国产第三方的就没再烧了。

检查结果是传感器的线缆跟220V照明电缆太过于靠近(业主不允许改布线),而且线管之间没接地连同导致静电、火线电场传电引入传感器造成,活活烧掉了两次模块。两次模块烧掉都是电源管直接烧穿洞。

另外一个要说的是西门子电器动不动就要求接地接地接地,然后人家配电房根本变压器根本就没出地线,直接是三相+N,然后出来的地线在配电房里面直接是零线,so,接电源地的后果让人哭笑不得(大功率单项用电器启停对零线地线电位那个干扰非常的霸气测漏)。另外有个项目真正的打地桩接大地了,然后某个老头开眼了一个响雷下来控制柜也全完了。

用西门子的东西,如果不按照西门子的规范100%施工,后果就是烧烧烧。

用了好多年西门子的东西,给人的感觉就是脆弱过头了。


-------不按规矩办事,出问题是才是正常的,给你再好的汽车,然后在海里开一样沉底。给你再好的轮船,你也飞不上天。走线不规范,还还不更改,这才是错误的根本原因。


--------我在现场也遇到好多5楼说的情况。都知道信号屏蔽要单端接地,强弱电分开走线,弱电单独接地点,可好多现场就没法做到。弱电地没有,电缆必须按照现场的现有电缆沟或电缆架走,根本没的选。



------“漫步人生”你用的四线制电流传感器,不是两线制的传感器是吧?两线制的应该不行。


-------- 像我进入这个行业第三个月就去做一个项目包括接线调试,用的是200的PLC当时在单个电机测试的时候是正常的,由于这个项目很紧并且老外过来参观包括这个测试线,因为控制的是放卷与收卷之前没有整体测试过,鉴于老外的要求人家来参观说开一下,当时刚启动时还好过了几分钟就出现输出乱跳,模拟量的值乱跳当时吓坏了,我以为是CPU怀了或者死循环了但是之后发现这个程序很简单不可能出现输出乱跳,电机停一下动一下的,当然老外很是失望,我之后检测电源,程序 ,接线发现没啥问题,不知道谁说的应该是干扰问题所以把开关电源的0V接地再测试发现问题竟然奇怪的消失了,最后在百度上才知原来是等电位。


-------“KITT“你的S7-200的模块的电源和模拟量的电源不是同一个电源吗?


---------说的很对。说个题外话,年前中控改造,几个站环网是用西门子的光交换机连接的。结果光纤熔接的时候,多模和单模熔接到一起了。领导让能将就用就将就用,结果原来的那个光交换机怎么都接不通,换了个普通的光收发器,可以用了。这大概和DVD流行的年代,越是山寨的机器,兼容性越好的道理是一样的吧。


---------好像模拟量模块用的是200CPU自带的24v电源


---------plc本上的电源m端一定要和外部直流电源负端链接


-----200PLC不管你有没有干扰,都得将M和外部电源负极连在一起共地。你的问题不是来自现场的干扰,需要注意一下!


------这个问题让我处理首先会检查接线,然后可能就回去做滤波了。今天学习了“共模抑制”,“共模电压”。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4