有个箱子要做,有两个问题不太确定,来请教一下。
问题1
AC220V的S7-200PLC可以接DC220V的电源吗,控制柜装在高压配电房,供电电源是直流屏提供的DC220V,不知道PLC能用么,或是西门门子有DC220变DC24的开关电源吗。再好是有办法能将DC220变成DC24的,触摸屏是DC24V的。
问题2
两台S7-200的PLC调用MODBUS库指令当做MODBUS主站访问7块功率表,也就是说MODBUS总线上会有两个主站和7个从站,但这两个主站不会同时发起数据请求,请问我该怎么连接,是将两个S7-200的通行口跟7块功率表连到一起吗,或者是在每个S7-200的通信口上装一个中间继电器,保证两个两个中间继电器不会同时接通,但要是经常接通断开通信口处的继电器会不会烧坏PLC的通信口。或者是触头氧化导致通信不稳定。那位做过或是有好的方法可以说说,谢谢
--------1、DC220V可以给AC220V的CPU供电。一般的开关电源也是。
2、两个CPU和7个表的通讯口全接在一起,其中一个CPU输出一个Q点到另一个CPU的I点,进行通讯协调,保证只有一个CPU发起通讯。
不知道为何要两个plc,让一个plc也做从站不知道你为何不选择。用触点隔离切换我比较反对,道理就是你说的。切换主从,未知素比较多,知道有这个可能但是没听说过选择这样做的。还是一个主站比较好,又不是什么大事情。主站的plc把另一个plc需要的数据转发过去就是了。
--------貌似CPU模块可以对外供电DC 24V
更高阶的用法,两个plc可以利用一个Q点发出脉冲形成状态位,代表plc运行情况,这样当出线故障时该Q点无脉冲输出,进而可以根据它实现自动切换。