工控编程吧
标题: 关于NPN,PNP接近开关接线问题 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-25 20:21
标题: 关于NPN,PNP接近开关接线问题
关于NPN,PNP接近开关接线问题 “如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
为什么和我之前的接线方法有冲突呢?我在用西门子CPU224XP时,如果公共端接24V-,那就选用的是PNP型传感器,现场也是这么接的线,没有出错,今天在网上一搜,怎么感觉和我一直认为的不一样呢?是我错了吗?
------- 不管这句话。
你首先要看你的线路构成电流回路吗?电流能正常流动?
电路形式在变,精神不变。
------这句话好像说反了。NPN类型接近开关当有信号输出时,产生低电平。PNP类型接近开关有信号输出时产生的是高电平。一般西门子PLC建议使用PNP类型接近开关。NPN类型接近开关一般用在日系PLC比较多
--------是的。主要看能形成电流回路吗。当COM端接负极,使用PNP类型接近开关。当触发接近开关输出高电平,电流经过输入端到COM端流出,形成电流回路。
------ “如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。”这句话是网上的,我想请教大家的是,这句话对吗?
这句话是错的,plc输入的com接电源负极,选pnp传感器, plc输入的com接电源正极,选 npn传感器。
可以这样理解,plc输入的com接电源负极,传感器的信号则由正极经传感器流入PLC输入点,流入信号对三极管来说是pnp型的;反之,plc输入的com接电源正极,传感器的信号则由经PLC输入点经传感器流出到负极,流出信号对三极管来说是npn型的。要记住两种三极管的形状。