工控编程吧

标题: WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-24 12:16
标题: WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办
WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时,能找到对方服务器名称SUPCON.AdvOPCServer.1,提示支持OPC接口,但还提示“此OPC不支持浏览接口”,不能浏览我就无法Add Item啊。请高手帮我啊,谢谢了。
浙大中控的入门说明书上说如果OPC不支持条目浏览,就需要手工添加标签变量,但填写时需要填写“访问路径”,这个路径怎么写啊?
两边的电脑都已经设置好DCOM,操作系统用户名均为Adminstrator,密码都为空。网络都ping通。其它还有要设置的吗?


--------密码不能为空,要设置密码


-------谢谢提醒,那我再试试看


------问题终于得到解决,标签可以浏览了。除密码不为空外,还要保证三个服务(RPC)启动。谢谢各位专家了










欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4