wincc 启动出错
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-24 12:10
标题:
wincc 启动出错
wincc 启动出错
wincc 启动出错:The project cant be opened before it is converted with proict migrator这是什么意思
------
你的项目开发用的wincc版本比你现在用的版本低,你需要用项目转换器转换你的项目,然后才能打开。
-------
大师再问下,这个怎么操作,需要下载什么转换器吗?
-------
开始--simatic--wincc--tools--项目转换器(Project Migrator)
--------
昨天试了下,到转换的时候出现了一个倒计时画面,怕出错,我一直在那里等啊等啊,块一天了,实在看不下去了,就点了下完成按钮,可是画面这时才开始真正启动,转换后就不在报错了。
------
开发项目的版本比现在版本高的话,就没法转换了,我试了一下,不可以,相反就可以了!
--------
你说的对啊!请问如果做项目时,step7的版本比较低,如何升级硬件的啊?
-------
step7和wincc没有关系的,只要你的硬件组态中有你的硬件就行了,没有就在线更新,实在网上找它的gsd文件导入到step7,如果还不行就只有安装新的step7了,现在最新的是step7 v 5.5 sp4 cn
-------
我现在硬件组态中的一组模拟量输入模块6ES7-331-1KF02-0AB0出现黄色的问号,在线也无法进行?就是要下载其GSD文件吗?
-------
可以下载后导入打step7中。或者可以直接换高版本的setp7.