工控编程吧
标题: 怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-24 11:43
标题: 怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换
怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换
比如,在WINCC里输入个浮点数(或者其它格式),怎么变成300PLC的S5T#数据类型,
---------wincc定义无符号32位整数,io域链接这个变量,plc中直接把这个32位整数赋值给s5time,单位是ms,即上位机输入1000对应1s。
---------定时器的TV值是WORD型啊,16位的啊,32位的无符号数能直接写进来?现在手头没设备,我过几天试一下
我现在仿真了一下,MW20给定时器TV值,在仿真软件里设定MW20值,好像数字对不上呢,而且数大了SF灯报警
------我仔细阅读了大家的回答,特别是热线的分析,发现Wincc的变量中就可以转换到需要的格式;
附图;
(, 下载次数: 2)