工控编程吧
标题:
TIA的FC或者FB的Output不能再作为输入使用
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-23 13:01
标题:
TIA的FC或者FB的Output不能再作为输入使用
TIA的FC或者FB的Output不能再作为输入使用
TIA的FC或者FB的Output不能再作为输入使用,编译时提示:实参的声明“Outout"不符合形参的声明"Input",但这种用法在Step7中是没有问题的!难道真的非要改为Inout?
--------
在STEP 7中也是不可以的,楼主可能记错了
------
不会吧 编译如果只是提示报警 而不是ERROR都没问题的
--------FC 或者FB定义变量时间都不能名称重复的你怎么处理?
---------
在STEP 7里面这样的做法是可以的,不过在TIA里面没有试过。这个报的是ERROR 还是WARNING。
-----------
FB;FC就是这样规定的。
in 只读
out 只写
InOut 可读写。