标题: S7-1500的GRAPH语言问题
S7-1500的GRAPH语言问题前段时间与西门子一位工程师沟通,其告知目前Portal V12 SP1未支持GRAPH编程?但在选型手册上,看到了GRAPH(SFC)字样,发帖沟通,是否此GRAPH与STEP7 V5.5一样的语言?还是是STEP 7中的SFC语言?
西门子后续是否会完善Portal的GRAPH语言?


----------这个可以有!
TIA Portal早支持GRAPH(300/400)了,V12 SP1已经支持对S7-1500进行GRAPH编程了。
与V5.5的GRAPH基本一样,我还移植了一个300的GRAPH程序到1500。


-------那太好了,我现在用的是三种语言LAD、STL、GRAPH,后续引用SCL都全了,编程语言方面少了担忧。。。
另外S7-1500是否没扩展4个模块,就需要加装一个PS模块?

-------简单的说,PS的主要作用是向背板总线供电,虽然CPU也有总线供电能力,但毕竟容量有限。所以当CPU后面带的模块超出了CPU背板总线供电能力的时候,就需要使用PS。但一般来讲,没有4个那么少,具体耗电量需要看具体的模块。
Portal 会根据CPU后面带的模块数量自动计算供电能力的。无须自己手动计算。

-------是否PS模块的增设,背板总线通讯速率、数据量带宽有所提升?
如以前ET200S的背板是32位,现在的呢

-------300的PLC(包括151的CPU及ET200M/S等),背板都是串行通信。哪来32位?针脚都没有那么多。
1500和ET200SP,ET200MP背板总线都是100M以太网的。

--------看这里!
(, 下载次数: 1)