工控编程吧
标题:
S71500的IO卡件和300的能互用吗?
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-23 12:52
标题:
S71500的IO卡件和300的能互用吗?
S71500的IO卡件和300的能互用吗?
在主站肯定不能用!用作DP或PN从站IO卡件没有问题!
=----------
是不能互换的,除非整个从站都用300的东西。导轨的宽度都不一样。
-----
用分布式I/O肯定OK,机架集成I/O肯定不一样,毕竟是新平台新架构,尺寸有差别的
--------
分布式IO没有问题.
-----
分布式IO可以
-------
下一本1500产品手册就都知道了啊
--------
1500是未来代替400的产品,与300的卡件不通用。
但是可以带分布式IO,这样模块就通用了。
-----
不能互换的。
-----------
S7_1500和 S7_300背板链接不太一样,板子大小尺寸也不一样不能装到一个机架上,但如楼上所说300作为分站和1500的主战通讯,OK毫无问题。