工控编程吧

标题: S7-1500PLC应用中的疑惑 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-23 12:09
标题: S7-1500PLC应用中的疑惑
S7-1500PLC应用中的疑惑最近深入的学习了一下STEP7 V12,也对S7-1500PLC研究了一下,但是有些问题掌握不好,很是困惑,望高手指点一下。
1、诊断问题,我的理解是选择了硬件诊断,就可以在PLC的操作屏或西门子HMI上显示出来,不知道是否正确。问题是我怎么才能用程序读出诊断信息呢,用功能GET_DIAG么?看了一下帮助,没能理解其用法,只知道是读硬件标识符位置的诊断信息。请高人指点一下。
2、中断问题,S7-1500在PLC属性上没有再对中断的设置,有些模块上有,比如模拟量输入模块。我理解的中断,无外乎就是调用一个组织块OB,再在OB中做一些程序。不知道正确否?
S7-1500既然PLC上没有中断组织块的一些设置,那么一些时间中断是否就是插入一个中断组织块就OK呢?
3、PLC报警,STEP7 V12中有PLC报警这一功能,不能编辑,是否为只能在线查看呢?程序报警是否为在程序中用功能创建一个报警后,程序报警就有显示呢?
这几个问题困惑我好久了,希望西门子官方的工程师能够帮助我一下,谢谢。


-------到了博图,诊断可是个大问题了。首先,要搞清楚诊断的方式有几种:
1.LED指示灯诊断,硬件支持
2.CPU面板诊断(只有S7-1500支持)
3.WEB诊断,所有的PN CPU都支持,硬件支持
4.编程软件诊断,这个我们都已经很熟悉了,STEP 7 和博图都有
5.用户程序诊断,比如STEP7下的 PNDP的诊断软件FB126
6.系统诊断,如RSE,STEP 7和博图都支持


----------中断和S7-300/400差不多,还是你理解的。比如说硬件中断还是OB40,使用方法也是一样的。循环中断,还可以用OB35,中断时间在组织块那里直接设置等。


-----------还有借助于诊断软件诊断通讯正常与否;


-------1、诊断问题,我的理解是选择了硬件诊断,就可以在PLC的操作屏或西门子HMI上显示出来,不知道是否正确。——咨询过400技术支持,给出的答复是:这个功能,需要将PLC和屏集成在一个项目里,就可以了。什么都不用做,在屏里添加报警控件就可以了





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4