工控编程吧

标题: wincc和300plc通过tcp/ip通讯过程中变量连接中断 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-22 12:38
标题: wincc和300plc通过tcp/ip通讯过程中变量连接中断
wincc和300plc通过tcp/ip通讯过程中变量连接中断今天在用wincc监控的时候,我一共有4个画面,其中两个用的变量比较多,但是当显示1号画面时,变量就会时连时连不上,2号画面就是好的,切换到1号时,那个变量组就会断开连接,不知道是什么问题,其中我在tcp/ip下有两个变量组,其中一个能一直连上,另外一个只有在打开2号画面时才能显示连上, 1号画面打开的时候是连接不上的




------1、减少画面1的变量数。变量太多了,通讯时间过长,造成通讯超时。
2、检查变量中是否存在特殊符号。
3、查看wincc的系统中是否脚本,变量记录过多。
4、电脑配置低了也不好。wincc6.0要求最低内存2G,7.0以上要求4G内存。


-------变量是2号比较多,只是1号中的变量在2号画面中也出现过,电脑配置没有问题,特殊符号也没有,


-------问题已经找到了,是有个变量地址出现错误





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4