工控编程吧

标题: WINcc7.0 归档控件的使用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-22 12:35
标题: WINcc7.0 归档控件的使用
WINcc7.0 归档控件的使用各位好:

最近在用WINCC7.0,归档控件感觉比以前难用好多,想请教几个问题?
1:归档控件中的数据表怎样一次写入(读取)到变量I/O域中,C脚本怎写?
2:归档控件中,要读入已保存为*.CSV文件

谢谢


-------7.0应该比6.x的好用多了
1、我用VBS写过,归档里面有个函数,select*的,记不清楚了,刚做的系统,不想装wincc了,反应太慢,那哪天去现场我复制代码过来。
2 读入的话用VBS调用函数也能实现的,不过我倒是没用过导出,用过导出,每保存一次,就导出一次作备份这样


-------请教,我想把归档控件中全部数据(10个字段*10行,共100个记录),一次全部写入变量中,要怎样操作,才可以???或脚本要怎写???谢谢


---------是什么归档?
或者说一下你在6.X的时候是怎么实现的?应该是一样的啊!

-----------你好:
如,我有100个变量,WINCC6时可用,10个10列,共100个单元格,每个单元格对应一个变量,这样表格不大,方便直观。点击变量写按钮,一次可把100个变量一次写到PLC中。
WINCC7时,用100列,一行,每个单元格对应一个变量,这可做到,但是100列太难看了,有没有好的办法,变成10行10列,每个单元格对应一个变量。谢谢

-----------你能不能确定你在问什么啊?
长篇大论之后,怎么和前面的问题感觉一点关系都没有了呢?

----------问题没变,WINCC7,10个变量,只有10列,写到PLC,我会,但是100个变量,100列,写到PLC我也会,难看,我想做成10行10列,好看。这用C脚本怎写?


----------当然知道你问题没变咯, 说明你表达问题的方式有问题!导致别人不能理解你在问什么,也搞不懂你在想什么。

但好像你都不在乎了,无所谓了, 就想知道最后的C脚本怎么写了。

真无语。

--------你会100列就不会10行10列了?只能说你脑子木了!100列中的第11列就相当于10行10列中的第二行第一例;100列中的第21列就是10行10列中的第三行第一列,一次类推。


-----------各位好:

你会100列就不会10行10列了?只能说你脑子木了!100列中的第11列就相当于10行10列中的第二行第一例;100列中的第21列就是10行10列中的第三行第一列,一次类推。

这是我用6.0时用法,现在用7.0,你能告诉我怎么做???
7.0时,第10行10列中的第二行第一例;与第一行第一例是同一个变量,值不一样就是了,
我要求是二个不同变量,
能做吗?

------------看到了吧?
没人理解你在做什么。

我猜你是使用了用户归档。
而且还很少有人用到的窗口视图功能。

--------谢谢各位高人.
我是用配方控件(WinCC UserArchiveControl),6.0时用一张表为一个配方,7.0时一行为一个配方,因变量太多,变得不方便。

---------不要用UA控件了,直接用I/O域绑定那些配方绑定的变量。


-----------都是一个配方独赢一条记录吧?
你这个很简单, 用脚本依次读过来写入变量; 用id, job会很慢, 读写一条要1S左右。 用标准函数里的C接口函数, 很快, 1S处理100条读写。




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4