工控编程吧
标题:
Profinet网线距离和选用问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-22 12:16
标题:
Profinet网线距离和选用问题
Profinet网线距离和选用问题
现准备用1500或1200通过Profinet带ET200SP,今天听西门子技术支持说网线有效距离只有10米,我记得一般网线至少有100米吧,那超过10米怎么办?有类似于Profibus-DP的中继器吗还是直接用光纤(太夸张了吧)?网线有什么要求吗?请大家帮忙解答,谢谢
---------
Max 100 米,前提是用西门子的绿色以太网线。芯粗,带屏蔽层。
---------
你能提供下西门子绿色以太网线和RJ45的型号吗,西门子客服给我链接了,外文看不懂,还有就是如果超过100米只能用光纤吗?谢谢!
------
可以级联几个交换机用,交换机本身就具备中继功能
------
仅10米?RS232串口线都可以到15米(20几米也勉强可以用)如果不是听错了,就是说错了,或者是设备有缺陷!我不知道西门子如何规定,但只要遵循以太网规范,,就算是普通UTP-5线,40-70米应该也是没有问题的。如果是工业型交换机,用6类线,环境不复杂,100米也勉强可以。其实上70米以上,用光纤+光纤收发器是最优配置,稳定、可靠、价廉。
---------
可能我听错了,常规概念都是100米之内,可能工业级的就像你说的70米以内。但我们项目太小,用光纤有的客户可能不理解,其实距离远了必须要光纤,但还得增加设备。
--------
可能是听错了,最大100米,西门子的网线,如果是普通网线,建议超过50米,就加交换机或者换光纤。如果有机制6类线也可以到100米。
----------
你倒是说说你的通讯距离到底是多少
-------
<100米,增加交换机或光纤
-------
50米以内用普通网线即可,超过50低于100可以用西门子专用网线 或者加交换机,超过100米建议用光纤,用工业交换机成本可能会比光纤高点
--------
有的项目100米左右,有的可能会有150米,点数也不多,其实距离远、点数多时远程I/0才有优势!
---------
我的感觉:网线去连接100米有些问题。主要是速率100M,远端信号太弱了。
和网线质量也有关系;PN网线的双对绞芯线(2x2)要比普通网线截面粗得多。那也只能100米。
往往两边有可能是两个电源系统,屏蔽层还要做好两端等电势连接。
所以要看实际需要。如果远端是ProfiNet IO ,还是选用光纤解决。
如果只是以太网连接,如果能两边看得到。不如使用无线连接。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4