工控编程吧
标题:
S7-1500的CPU系统报警怎样显示在WINCC V7.2中
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-22 12:06
标题:
S7-1500的CPU系统报警怎样显示在WINCC V7.2中
S7-1500的CPU系统报警怎样显示在WINCC V7.2中
小弟最近遇到一个项目,采用的CPU 是cpu1513 需要用上位机WINCC V7.2监控,但是发现CPU的系统故障报警无法显示在WINCC V7.2中,用TIA WINCC V13不是太顺手,并且感觉和V7.2有很大差距,很多功能不太完善
,不知斑竹和各位大哥有没有更好的办法!谢谢!
-------
Wincc V7.3支持此功能,可以将1500的系统故障消息导入到HMI中显示。。。
-------
更新真快啊,刚装上7.2,7.3就出来了
------
wincc v13就集成了系统诊断视图控件,wincc7.2的版本倒是不清楚有没有这样的控件
-----
1513 CPU打开WEB 功能,然后在WINCC里调用IE浏览器,就可以看到了。这个方法适用于所有的HMI软件